Ответ на сообщение Серверная пользователя 111weter111
Ответ на сообщение Серверная пользователя 111weter111
Тупо сложить по блокам питания?Блок питания - он ведь с запасом. С каким - вопрос, но все равно это не вариант, слишком завышенную оценку дает.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя KSergey
Исправлено пользователем Vitt (26.02.13 17:41)
Ответ на сообщение Серверная пользователя Sergio
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Серверная пользователя 111weter111
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Если активных потерь неизбежать, то с реактивными можно успешно бороться.Два вопроса:
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя DarkXimik
А что мешает померить ток на вводном кабеле токовыми клещами, после хотябы примитивно вычислить мощность по формуле P=U*IЧто попало получится, т.к.:
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Ну и незабыть накинуть на охлаждение 30%-35% от суммарной потребляемой .)Ещё один вопрос, третий. Зачем?
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя DarkXimik
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
1. Мультиметр измерит действующие значения, а нужны среднеквадратичныеА можно пояснить этот момент? почему нужны среднеквадратичные?
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя KSergey
надо считать сколько потребляет железо, благо в инете есть полно калькуляторов.Ну а вот это не совсем так
Ну и незабыть накинуть на охлаждение 30%-35% от суммарной потребляемой .)Нужно накинуть процентов 10 на разброс параметров, но закладывать какие-либо проценты на охлаждение не нужно.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Два вопроса:1. Это если уж совсем повзрослому подходить к вопросу.
1. Зачем топикстартеру учёт потерь?
2. Как вы предлагаете бороться с "реактивными потерями"?
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Серверная пользователя Сибиряк
Ещё один вопрос, третий. Зачем?Система охлаждения увас из астрала питаться будет или отдельным вводом ?
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя DarkXimik
Ну вопервых не мультимер, а токовые клещи. Это всетаки разные вещи.Да какая разница, для постоянного тока такое канает, для переменки, нет, если уж и мерять приборами, то ваттметром.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Серверная пользователя Сибиряк
но в случае с импульсными блоками питания, у которых потребляемый ток не всегда синусоидальныйА причем тут импульсники ? Не синусойду дают упсы или генераторы (за редким исключением), сеть дает синусойду. Кстати в этом огромный плюс импульсников, выдадут то, что от них ждут практически на любой форме напряжения, в отличии от класической трансформаторной схемы.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Система охлаждения увас из астрала питаться будет или отдельным вводом ?Вентиляторы? Их мощность нужно учесть при расчёте общего потребления.
Да какая разница, для постоянного тока такое канает, для переменки, нет, если уж и мерять приборами, то ваттметром.Погоду намеряете. У них принцип, как у обычных счётчиков - считаю активную мощность для синусоидального тока и умножают на коэффициент, в котором учитывается нелинейность потребителя.
А причем тут импульсники ? Не синусойду дают упсы или генераторы (за редким исключением), сеть дает синусойду. Кстати в этом огромный плюс импульсников, выдадут то, что от них ждут практически на любой форме напряжения, в отличии от класической трансформаторной схемы.Любой компьютерный блок питания - импульсный, который потребляет несинусоидальный ток, что в свою очередь приводит к формированию реактивной мощности, которую вы упомянули ранее
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Ответ на сообщение Серверная пользователя Сибиряк
Вентиляторы? Их мощность нужно учесть при расчёте общего потребления.Какие кчерту вентиляторы, кондиционер(ы).
Погоду намеряете.Не погоду, а активную мощьнось. Суммарную, увы, можно только расчитать.
Любой компьютерный блок питания - импульсный, который потребляет несинусоидальный токОн потребляет то, что у него навходе, с электросети ему приходит синусойда, ее он и потребляет.
что в свою очередь приводит к формированию реактивной мощностиТак, анука марш курить матчасть. Особенно тщательно в плане того, что такое реактивные потери и откуда они берутся.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя DarkXimik
А чего к системе охлажения прикопались?А патамучто насчитают вот такие горе считатели, а потом голову ломают, гдеж доп мощьности то взять ибо на еще одну линию ввода бабла недают. И я еще нерассматриваю случаи когда по пажарке сдаваться придется.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Какие кчерту вентиляторы, кондиционер(ы).Ок, кондиционеры. Их мощность величина известная и в прикидках "+20-30%" на этапе расчёта питания не нуждается.
Не погоду, а активную мощьнось. Суммарную, увы, можно только расчитать.Изучите матчасть. Выше я уже дал вам наводку.
Он потребляет то, что у него навходе, с электросети ему приходит синусойда, ее он и потребляет.После этой фразы всё становиться понятно. Вы либо путаете ток и напряжение, либо совсем не понимаете о чём говорите.
Так, анука марш курить матчасть. Особенно тщательно в плане того, что такое реактивные потери и откуда они берутся.См. выше. Разберитесь, без обид.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Ок, кондиционеры. Их мощность величина известная и в прикидках "+20-30%" на этапе расчёта питания не нуждается.Известная кому и когда ? Уже висит на стене ? Нефакт, что потянет то, что насчитают.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Известная кому и когда ? Уже висит на стене ? Нефакт, что потянет то, что насчитают.Вы первый пост вообще читали? ТС не спрашивал, как рассчитать охлаждение, он спросил:
Как посчитать сколько потребляет оборудование в серверной?Где тут просьба помочь расчитать охлаждение?
На выходе однополупериодного выпрямителя будет пульсирующий постоянный ток, подчеркиваю, на выходе. Выже выше писали про потребляемый ток, тот, что навходе, а там синусойда как некрути. Для начала разберетесь сами где и чего путаете, без обид.Ответ неверный. Форма тока на входе и на выходе будет соответствовать правому графику (Vвых). Исходя из уровня сложности моего вопроса и вашего ответа на него, делаю вывод что к электронике вы имеет лишь посредственное отношение.
Ответ на сообщение Серверная пользователя Сибиряк
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя DarkXimik
Ну картинка конечо классная. Тут не прикапаешся. Параметрический выпрямитель.Подсказка.
На картинке видно, что входит синусоида. После диода напряжение/ток становится импульсным так как диод отсекает отрицательный полупериод. Все правильно.
Ответ на сообщение Серверная пользователя Сибиряк
Где тут просьба помочь расчитать охлаждение?Я дал совет "навсякий", в чем проблемато ?
Ответ неверный. Форма тока на входе и на выходе будет соответствовать правому графику (Vвых).Про обратный ток диода забываем, да ? Пусть он будет мал, но он есть, а в случае с полным мостом, кои и используются в БП, будет полный синус.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Серверная пользователя KSergey
У меня по поводу "действующее - среднеквадратичное" есть 2 практических вопроса, если можно.Кстати, глянул тут в доки на измерительные приборы, таки большинство современных калибруются под среднеквадратичное ,) Такчто дальнейший тред по этому вопросу теряет смысл.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Серверная пользователя KSergey


1) Каким прибором можно измерить какое-либо значение тока или напряжения, отличное от действующего? Подчеркиваю: измерить, не отобразить.Средневыпрямленное, например мультиметром. Для остального нужен осцилограф.
2) Расчет мы, на сколько я понимаю, ведем для энергетиков, чтобы знать сколько мощности у них запросить. Сами энергетики, очевидно, после будут нас контролировать, чтобы знать: больше мы потребили или меньше. Каким прибором они это будут делать?Они не делают подобных измерений, они сверяют данные приборов учёта - электрических счётчиков, которые стоят на подстанции и у потребителей.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя DarkXimik
На картинке видно, что входит синусоида. После диода напряжение/ток становится импульсным так как диод отсекает отрицательный полупериод. Все правильно.Это замкнутая цепь. Туда - оттуда здесь не работает, это один ток в одной цепи, одной формы
Тоесть повашему ток входит в серверную/БП серверов там как-то преобразуется и выходит обратно уже с измененной формой? Это согласно вашему рисунку. Ну диод типо серверная/БП серверов![]()
Я, блин, про такое впервые слышу. Что бы ток из серверной обратно тек. Шайтан какой-то.
Хотя конечно, он же переменный! Он то туда, то обратно. Туда нормальный, а оттуда уже ненормальный.
И как я сразу не догодался?
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Я дал совет "навсякий", в чем проблемато ?Проблемы нет, просто это уже офф-топик
Про обратный ток диода забываем, да ? Пусть он будет мал, но он есть, а в случае с полным мостом, кои и используются в БП, будет полный синус.Обратный ток диода не просто мал, а крайне мал, поэтому учитывать его здесь нет никакого смысла.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Кстати, глянул тут в доки на измерительные приборы, таки большинство современных калибруются под среднеквадратичное ,) Такчто дальнейший тред по этому вопросу теряет смысл.Верно, так и есть. Калибруются синусом. А измерьте меандр, пилу и возникают погрешности.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк

Ответ на сообщение Серверная пользователя Сибиряк
Средневыпрямленное, например мультиметром. Для остального нужен осцилограф.И как им измерить среднеквадратичное значение?
Они не делают подобных измерений, они сверяют данные приборов учёта - электрических счётчиков, которые стоят на подстанции и у потребителей.Прекрасно.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя KSergey
И как им измерить среднеквадратичное значение?Современные осциллографы умеют его измерять (RMS).
Так а что измеряют приборы у них?Тоже что и у абонента - расход электрической энергии. А к чему вопрос то?

Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Тоже что и у абонента - расход электрической энергии. А к чему вопрос то?Весь сыр-бор здесь возник после вашей фразы:
1. Мультиметр измерит действующие значения, а нужны среднеквадратичныеХотелось бы все же понять:
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя KSergey
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя KSergey

Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
В начале топика была высказана идея "измерить мощность", её и принять за базовую. Я высказал сомнения по поводу точности такого измерения. А дальше начался офтопикВы написали, что нужно среднеквадратичное значение, а не действующее и не средневыпрямленное, которое показывают предложенные в топике приборы.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя KSergey
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя KSergey
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
2. Как вы предлагаете бороться с "реактивными потерями"?покупайте оборудование с PFC.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Сибиряк
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя DarkXimik
Г-н Сибиряк просто начитался много умных книг, а практики у него нету.
По его мнению надо купить осцилограф и провести измерения.
Можно конечно так поступить. НО!
Токовые клещи стоят вразы дешевле чем осцилограф, а прикинуть позволят.
Тем более супер точность здесь ненужна.

Что касается примера с подключением дома и энергетиками от Сибиряка, то я понял, что он точно не энергетик и проектировать не его конек.Не энергетик, тут вы правы
Могу сказать, что как минимум надо всегда иметь запас по мощности хотя бы 30%. Это кстати актуально для серверных (увеличение кол-ва серверов например).Запас нужен, я не отрицаю этого, просто для данного примера это было не нужно.
Так если просто сложить мощности всех БП серверов и другого оборкдования серверной то получится максимально возможная потребляемая мощность оборудования серверной.
Понятно, что реально потребляется несколько меньше.
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя smps
любая несинусоидальность = реактивность.Здрасти, приехали. Реактивность пояаляется в случае индуктивной и/или емкостной нагрузки, т.е. идет оставание или опережение фазы тока от напряжения, и от формы никоем образом независет. Любой одиночный проводник может рассмартиваться как продольная индуктивность, два проводника продольная индуктивность + поперечная емкость и чем длиннее линия, тем выше параметры индуктивности и емкости. Такчта реактивность на источнике будет влюбом случае.
Knowledge itself is a power (F.Bacon)
Ответ на сообщение Re: Серверная пользователя Mozepiy
Здрасти, приехали. Реактивность пояаляется в случае индуктивной и/или емкостной нагрузки, т.е. идет оставание или опережение фазы тока от напряжения, и от формы никоем образом независет.Вы не совсем правы. Любой несинусоидальный сигнал это есть сумма гармоник. Если первая гармоника тока в фазе с питающим напряжением, другие - нет. Вот эти другие и формируют реактивную мощность.